Un électricien a-t-il causé des dommages à un montant de mur dans mes combles ? Quel impact cela pourrait-il avoir sur la structure de ma maison ?

Sujet par Garcia52 • le 10 Août 2026

J'ai remarqué une saignée assez profonde et non rebouchée dans un montant porteur suite au passage de l'artisan la semaine dernière. Le câble passe dedans, mais la section entamée me parait importante par rapport à la largeur totale de la poutre en bois. Je me demande si cela peut fragiliser l'ensemble de la charpente à long terme, surtout avec le poids de la toiture. J'aimerais avoir vos avis avant de contacter l'entreprise pour demander des explications.

Fait appel à un bureau d'études structure ou fais passer un autre pro (indépendant, hein) pour qu'il te fasse un constat écrit avant de rappeler l'artisan en question. Si la saignée entame trop la section d'un montant porteur, c'est clairement non-conforme et ça peut poser un vrai souci de descente de charge. Prends des photos sous tous les angles avec une échelle, et envoie une LRAR pour la décennale si c'est avéré, faut pas rigoler avec ça.

Merci beaucoup pour ces conseils précis, je vais suivre la démarche et faire des photos tout de suite avant de lancer quoi que ce soit.

Tu pourrais preciser la section restante du montant et les dimensions exactes de la saignee stp ? Histoire de voir si on parle d'une simple entaille superficielle ou si la poutre est vraiment affaiblie.

La poutre fait environ 15 cm de largeur sur 10 d'épaisseur, et la saignée creuse bien sur 4 ou 5 cm de profondeur pour à peine 2 de large. Du coup, ça fait un gros creux pile au milieu sur une hauteur d'un bon mètre.

C'est effectivement une sacrée entaille sur un élément qui soutient la toiture, la moitié de l'épaisseur en moins sur un mètre de haut ça commence à faire beaucoup pour la descente de charges. Envisager un renfort par un habillage en acier ou des joues en bois boulonnées de chaque côté pourrait peut-être sauver la mise sans tout refaire, un peu comme en forge quand on vient doubler une pièce fatiguée pour lui redonner de la résistance. Prends vraiment le temps de bien documenter tout ça avant le passage d'un expert, la sécurité avant tout.

Quand tu parles d'envisager un renfort avec des joues en bois ou en acier, ça me paraît être une piste très logique pour répartir à nouveau les forces. Avec quatre ou cinq centimètres de profondeur perdus sur un montant porteur, la solution d'un doublage structurel semble inévitable pour retrouver une résistance correcte. Je vais noter cette suggestion pour en parler au professionnel qui viendra faire le constat.

Les dimensions que tu indiques confirment une situation particulièrement préoccupante pour la stabilité de ton installation. Retirer la moitié de l'épaisseur sur un montant porteur sur une hauteur d'un mètre représente une diminution drastique de la résistance à la compression, surtout si ce bois subit des contraintes permanentes liées au poids de la couverture. Les calculs de résistance des matériaux montrent qu'une telle entaille réduit de manière exponentielle la capacité de la poutre à supporter la charge, ce qui risque de provoquer un flambement sous la pression si aucune intervention corrective n'est menée rapidement. Les normes de construction interdisent formellement ce genre de saignée sauvage sur des éléments structurels sans calcul préalable d'affaiblissement de section. Pour donner une idée précise, les DTU imposent des limites strictes, souvent limitées à un tiers de la largeur pour des entailles horizontales, et les saignées verticales sont généralement proscrites sur les pièces porteuses principales sans un renage adéquat. Appliquer un doublage par des joues métalliques ou des flasques en bois boulonnées de part et d'autre constitue effectivement une excellente méthode curative, à condition de dimensionner correctement la visserie et l'épaisseur des renforts pour restituer la résistance initiale. Les profils en U ou les plaques de renfort fixées avec des goujons traversants permettent de ponter la zone affaiblie et de rétablir la continuité mécanique du montant. Prends bien le temps de consigner chaque détail par écrit et exige une attestation de conformité après les travaux de réparation, car engager la responsabilité décennale de l'artisan sera indispensable pour couvrir les frais de cette remise en état structurelle.

J'ai eu le retour du technicien indépendant qui est passé ce matin. Il confirme vos analyses : la section est beaucoup too much entamée et il y a un vrai risque de flambement à terme. Il m'a fait un rapport écrit complet avec les photos. J'envoie la lettre recommandée à l'électricien dès cet après-midi en exigeant la venue d'un charpentier pour poser des flasques de renfort aux frais de l'entreprise.

C'est rassurant de voir que le rapport confirme ce qu'on disait et que tu réagis vite. Pour fixer les flasques ou les joues de renfort en bois ou en métal comme ça a été évoqué, dis bien au charpentier d'utiliser des boulons traversants avec des rondelles larges pour répartir l'effort sur toute l'épaisseur saine restante, et surtout de ne pas serrer comme un sourd pour ne pas écraser les fibres. Bon courage pour la suite avec l'artisan, lâche rien 🛠️📐

Un électricien qui touche à un montant porteur sans savoir ce qu'est une descente de charge, c'est du grand n'importe quoi 😡. Heureusement que le rapport du technicien est la pour appuyer le dossier, faut exiger la totale aux frais de leur assurance 🔨📄 !

Votre Réponse